王中王铁算盘四肖中特

免費搜索2019另版葡京賭俠詩

下載方法|用單線程|避免多扣帖子規範|求助必讀|發帖建議積分策略|勳章介紹|新人必讀獲取金幣|推廣論壇|出售帖子基本禮節|致會員信|版規總則
禁涉政治|反對低俗|舉報專帖征集相片|留下足跡|推薦精華上傳附件|製作分卷|使用網盤禁發qq群|惡意灌水|純表情帖加入團隊|監督機製|安全上網
查看: 380|回複: 7
打印 上一主題 下一主題

請問定頻1.5p掛機細管涼粗管不涼

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#

注冊家電維修技術論壇,與同行暢聊維修技術,享更多技術論壇功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?快速注冊

x
遇到好幾台,細管很涼,粗管不怎麽涼,氟壓又是正常的,外機閥都開到最大的。內外機都不髒,風速也正常,管子又沒癟。內熱交也不怎麽冰。請教是哪裏問題呢?管子有堵嗎
2#
發表於 5 天前 來自手機 | 隻看該作者
要用數據說話。比如,維修測量時室內外溫度,工作壓力、電流等。什麽製冷劑。
3#
發表於 4 天前 來自手機 | 隻看該作者
氟壓隻作參考,冬天複天壓力相差一倍。
4#
發表於 4 天前 來自手機 | 隻看該作者
低壓多少?應該差氟。
5#
發表於 4 天前 | 隻看該作者
壓力多少,電流多少
6#
 樓主| 發表於 4 天前 來自手機 | 隻看該作者
氣溫35度,壓力5個,放氟家氟都這樣
7#
發表於 4 天前 來自手機 | 隻看該作者
遇到好幾台都這樣,看看你那表準不準!
8#
發表於 3 天前 | 隻看該作者
同意樓上換表試試..