[電磁爐] 20kw電磁爐高壓保護能技改嗎?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2020-5-22 20:04:14 來自手機 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

注冊家電維修技術論壇,與同行暢聊維修技術,享更多技術論壇功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?快速注冊

x
本地電壓偏高,380v電壓實測有415V左右。一幼兒園的20KW電磁爐報F故障。偶爾能正常使用,大部分時間都報故障代碼。谘詢廠家說是電壓高了,高壓保護故障。與電力公司溝通,不同意調解電壓。廠家也不提供技術支持。隻是要求加穩壓器。20kW的機子那得多大的穩壓器啊!。想自己技改一下。不知道板子上的電壓檢測電路在哪裏。想著能不能用個小功率穩壓器單獨供電路板供電。有沒有知道的大師給個建議
2#
發表於 2020-5-22 20:15:53 | 隻看該作者
將上端電壓檢測電阻加大百分之十
3#
 樓主| 發表於 2020-5-22 20:28:17 來自手機 | 隻看該作者
LINYIKAI 發表於 2020-5-22 20:15
將上端電壓檢測電阻加大百分之十

謝謝。就是水平有限,不知道電壓檢測電阻在哪
4#
發表於 2020-5-22 20:36:38 | 隻看該作者
80年代,我們村上百戶人家,就用一隻20KW的變壓器供電,現在一個學校的一台電磁爐,就要用到20KW的功率,感慨萬千啊。
5#
發表於 2020-5-22 20:52:57 | 隻看該作者
改了愛壞,還是找電業局給調一下。
6#
發表於 2020-5-22 20:53:03 來自手機 | 隻看該作者
春法維修 發表於 2020-5-22 20:36
80年代,我們村上百戶人家,就用一隻20KW的變壓器供電,現在一個學校的一台電磁爐,就要用到20KW的功率,感 ...

時代不同了,現在核電站發電
7#
發表於 2020-5-22 21:00:50 | 隻看該作者
改吧,以後這台電磁爐就像鬼上身,會讓你焦頭爛額。
8#
發表於 2020-5-22 21:10:09 | 隻看該作者
20kw,隻怪小弟見識太少了,聽都沒聽說過。
9#
發表於 2020-5-22 21:35:04 | 隻看該作者
打當地電力部門投訴電話95598,10KV及以下三相供電電壓源允許偏差為標稱電壓的±7%,220V單相供電電壓允許偏差為標稱電壓的+7%、-10%
10#
發表於 2020-5-22 22:14:21 | 隻看該作者
漲見識了

手機版|APP|家電維修技術論壇 ( 鄂ICP備09003585號-1 )

GMT+8, 2020-6-1 11:35 , Processed in 0.074610 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 家電維修論壇
電子郵箱:admin@homejdwx.com | 聯係 QQ:3081868839 | 官方網址:www.homejdwx.com

王中王鐵算盤四肖中特. All Rights Reserved


服務條款 | 站長聲明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武漢奇跡科技有限公司版權所有


鄂ICP備09003585號-1鄂公網安備42010602000420號

快速回複 返回頂部 返回列表