    對於熱力膨脹閥的安裝,閥體應直立式安裝在供液管的水平管段上,感溫包也應捆綁在水平回氣管段上,與回氣管的角度呈4點或8點鍾的位置(見圖)。膨脹閥必須與感溫包同在一個溫區裏,要麽同在庫內,要麽同在庫外。
    膨脹閥過熱度的定義:指蒸發器和感溫包內蒸汽之間的溫度差,實際也可以理解為蒸發器的進口溫度與感溫包處的溫度差。測量時用蒸發溫度減去感溫包處的實際溫度,通常的過熱度為5~8度之間。過熱度對於熱力膨脹閥的正常工作起著舉足輕重的作用。吸氣如果完全無過熱度,就會產生回氣帶液,引起濕衝程液擊損壞製冷壓縮機;如果過熱度過大,壓縮機的吸排氣溫度高,運轉溫度高,碳化潤滑油,同樣也會損壞壓縮機。
    膨脹閥的壓力調節杆在出廠時一般都基本調整在中間位置上,即順反轉動的圈數基本一樣,正是為了調節時順反都有足夠的餘地。膨脹閥的調節很重要,為了使係統處正常的工作狀態,膨脹閥應盡量保持出廠狀態,不要隨便調動,這是一項操作和調整的前提和原則。在保證此前提下,才能對係統的運行工況作出正確的分析和判斷。在係統正常的運行中,當製冷溫度在0度以上時,係統的任何部位都不得有結霜現象出現;隻有當製冷溫度在0度以下時,最開始結霜的是膨脹閥的出液管,然後延伸至蒸發器,最後才是回氣管,直到壓縮機的吸氣閥為止。正常情況下,膨脹閥閥體的結霜呈45°角(見圖),傘形閥蓋是不能結霜的。
    在係統正常的運行中,壓縮機機體的任何部位,在任何情況下,都不得有結霜現象出現!這也是衡量和鑒定係統和壓縮機是否正常的一項重要標誌!


本帖被以下淘專輯推薦:

2#
發表於 2020-2-14 08:19:55 | 隻看該作者
感謝榮版主  好貼  
3#
發表於 2020-2-14 09:24:51 | 隻看該作者
謝謝分享 謝謝
4#
發表於 2020-2-14 10:31:43 | 隻看該作者
謝謝分享
5#
發表於 2020-2-14 10:43:02 | 隻看該作者
謝謝分享!好帖 辛苦了。
6#
發表於 2020-2-14 11:17:04 | 隻看該作者
謝謝樓主分享工作原理
7#
發表於 2020-2-14 11:52:13 | 隻看該作者
謝謝分享
8#
發表於 2020-2-14 11:54:59 | 隻看該作者
十分感謝榮老的講解
9#
發表於 2020-2-14 15:11:11 | 隻看該作者
謝謝分享 !
10#
發表於 2020-2-14 22:19:20 | 隻看該作者
謝謝榮老的講解,一直觀注。

手機版|APP|家電維修技術論壇 ( 鄂ICP備09003585號-1 )

GMT+8, 2020-2-26 08:07 , Processed in 0.053487 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 家電維修論壇
電子郵箱:admin@homejdwx.com | 聯係 QQ:3081868839 | 官方網址:www.homejdwx.com

王中王鐵算盤四肖中特. All Rights Reserved


服務條款 | 隱私聲明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武漢奇跡科技有限公司版權所有


鄂ICP備09003585號-1鄂公網安備42010602000420號

快速回複 返回頂部 返回列表